1. 项目名称:铭尚学府项目
市名称:石家庄
建设单位:河北铭尚房地产开发有限公司
施工单位:河北辉宏建筑工程有限公司
监理单位:河北联谊工程项目管理有限公司
检查发现问题清单:1.1#、5#楼梯侧边无防护措施。2.1#楼室内电梯井口防护高度不够1.5米、无平网。3.临时用电资料缺失。4.1#楼施工电梯外围门机械锁钩失效,限位器失效。
2.项目名称:万浩尚璟项目
市名称:邯郸
建设单位:河北亚荣房地产开发有限公司
施工单位:邯郸市仁和建业建筑安装有限公司
监理单位:河北达川工程项目管理有限公司
检查发现问题清单:1.4#楼电缆线路沿外脚手架敷设。2.4#、7#楼塔吊司机室未设置灭火器和绝缘垫。
3.4#楼9层电梯井口未及时防护。
3.项目名称:明日星城一期
市名称:秦皇岛
建设单位:秦皇岛市帝城房地产开发有限公司
施工单位:青龙满族自治县第二建筑安装工程有限责任公司
监理单位:秦皇岛正平工程监理有限公司
检查发现问题清单:1.1#楼施工电梯开关箱漏电保护器额定漏电动作电流为75mA,不符合要求。2.3#楼楼梯未设置防护栏杆(1-2层)。3.3#楼2层预留洞口未防护。
4.项目名称:蔚县凤凰城(二期)
市名称:张家口
建设单位:蔚县远泽房地产开发有限公司
施工单位:张家口卓正工程建设监理有限公司
监理单位:张家口市鑫盛建筑工程有限公司
检查发现问题清单:1.5#楼4层电箱接线不符合规定,存在一闸多用的问题。2.手持电动工具接线不符合规范要求。
5.项目名称:深保家园项目设计施工总承包(EPC)四标段
市名称:保定
建设单位:保定明保房地产开发有限公司
施工单位:中国十七冶集团有限公司
监理单位:河北永诚工程项目管理有限公司
检查发现问题清单:1.26#楼北侧砂浆罐开关箱内未接PE线。2.施工电梯开关箱内漏电保护器参数不匹配,使用100mA、0.2S漏电保护器。3.接地电阻测试记录填写不规范。
6.项目名称:天一城西区五期项目
市名称:邢台
建设单位:河北博德房地产开发有限公司
施工单位:河北万丰建筑有限公司
监理单位:河北齐翔工程项目管理有限公司
检查发现问题清单:1.1#楼大部分预留洞口未封闭,部分电梯井口未设置防护栏杆或防护栏杆高度不足1.5米。2.5#楼塔吊基础无排水设施。3.电缆沿脚手架敷设。4.临电资料填写不规范。
7.项目名称:宏兴花园1#、2#、7#8A#、8B#楼
市名称:沧州
建设单位:沧州泷兴房地产开发有限公司
施工单位:海兴超越建筑安装工程有限公司
监理单位:河北春蓬工程项目管理有限公司
检查发现问题清单:抽查10#楼:1.临边防护栏杆在临空侧未设密目式安全网。2.东单元电梯井内未按规范设安全平网、3.10#楼未设安全通道。4.物料提升机未设停层平台层门。5.砂浆罐开关箱一闸多机,个别设备未做保护零线。
8.项目名称:凤凰城8#楼工程
市名称:廊坊
建设单位:固安县中鼎房地产开发有限公司
施工单位:固安安建工程项目管理有限公司
监理单位:固安九鼎建筑集团有限公司